Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? электрик сможет ответить, после осмотра установки спрашивать через интернет - бесполезно.. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |