![]() Молниеприемная сетка и стяжка , Возможность укладки молниеприемной сетки в стяжку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Молниеприемная сетка и стяжка , Возможность укладки молниеприемной сетки в стяжку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11322 ![]() |
Я не специалист, поэтому не судите строго.
Многие строители укладывают молниеприемную сетку в цементно-песчаную стяжку кровли, поверх которой уложен водоизоляционный ковер из рулонных полимерно-битумных материалов. Крыша - плоская. Возможно ли такое решение? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ...или все таки можно в цементно-песчаную стяжку, она же негорючая? Цитата Можно или нет укладывать сетку между негорючими утеплителем и стяжкой... Нет. Молния прежде, чем попадет на МП сетку д/пройти горючую гидроизоляцию. Загорится гидроизоляционный ковер, потом прием удара молнии сеткой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |