вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы |
Гость_Гость_ученик_*_* |
24.10.2021, 19:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста такой Вопрос-Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 Ампера,номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток? Смущает что в сети напряжение 220 Вольт, а номинальное напряжение автомата 400 Вольт. С уважением Сергей.
|
|
|
26.10.2021, 21:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sky_net) Предохранитель сгорает при строго определённом количестве тепла - т.е. это принимаем за константу. А я разве возражал против этого?Цитата(Sky_net) Пусть напряжение на предохранителе (из практики)... И из теории тоже.Ключевое (и об этом мной было акцентировано неоднократно) то, что именно на предохранителе (на нити, как участке цепи). И от чего это падение напряжения на нити будет зависеть, как не от силы протекающего тока, независимо от подводящего напряжения для всей цепи? Это же ясно даже из курса общей физики школьной программы! Прочтите внимательно все посты касаемо этого вопроса.... Цитата(Олега) Устаём ? или к сдаче готовы ? Не к сдаче, а приёму....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.10.2021, 22:46
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
А я разве возражал против этого?И из теории тоже. Ключевое (и об этом мной было акцентировано неоднократно) Да я читал все посты. Поэтому и сказал "что вы спорите". А если так сказать: вы оба по своему правы, но Олега прав больше. В 1999 году вызвали меня к одной системе ДГ, там автоматика управления дизеля отключалась из-за сгорания предохранителя. Немцев вызывали несколько раз (всё было на гарантии), наши потом бились (и ещё кто-то кроме немцев). Короче, замерял я там что было нужно - всё вроде нормально. Потом дай, думаю, поточнее измеряю напряжение на предохранителе- 320 милливольт. Я к тому времени знал (из практики), что это много раза в два. Заменил ещё раз предохранитель, получил 120 милливольт - никаких отказов больше не было. (отказов - это слабо сказано - обесточка под нагрузкой... ). (а владелец уже настаивать начал немцам на замене платы - тысяч 15 стоила тогда, т.к. вся сборка (вся система) была prototype. ). |
|
|