вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы |
Гость_Гость_ученик_*_* |
24.10.2021, 19:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста такой Вопрос-Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 Ампера,номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток? Смущает что в сети напряжение 220 Вольт, а номинальное напряжение автомата 400 Вольт. С уважением Сергей.
|
|
|
27.10.2021, 14:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Как же я прогружаю автоматы???? Например на 1000А.Неужели я на него номинальное напряжение подаю??
А релейку при прогрузке первичным током? Прикажете 10кВ подавать? |
|
|