Вопрос по светильнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по светильнику |
24.10.2021, 17:59
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.10.2021 Пользователь №: 58955 |
Всем доброго времени суток! Возник возможно глупый вопрос, но как ни странно, ответа в сети так и не смог найти. В общем, ситуация такая: имеется светодиодный прожектор уличный на загородном доме. Выключатель, к которому и от которого идет фаза на данный светильник, расположен достаточно далеко, и прямо над этим выключателем хочу поставить еще один такой же светильник, пустив от этого же выключателя еще один фазный провод, но чтобы ничего не придумывать с проводами (на выключатель идет двухжильный провод), ноль для данного светильника хочу взять от соседнего, который расположен достаточно быстро. Вкратце вопрос, можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? Схему предполагаемого подключения приложил.
Сообщение отредактировал mametaihoo - 24.10.2021, 18:00 |
|
|
||
28.10.2021, 15:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? ... Если оба прожектора защищены одним, общим, автоматом (оба прожектора входят в одну группу) - то можно.Иначе будет противоречить ПУЭ7 (п. 7.1.36.). |
|
|