Подскажите, кто знает. Вопрос простой )
Что из бытовой техники требует УЗО типа A, а что смело можно подключать через тип AC? Замучил этой темой форумхаус, и еще спецов знакомых. Попробовал схемки порисовать разные, типа диод воткнуть в линию, диодный мост или тиристорный регулятор. (Там чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа) Пока что понимания внятного нет. Осциллограммы со схемок, говорят, что составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть. А значит, практически любой прибор в доме, куда н ткни, должен быть защищен типом А. Или я неправильно понимаю? На кой тогда рынок завален типом AC? Где его применять? На лампочках накаливания? Так их скоро в продаже не найти. На бойлер/котел/варочнуюПанель воткнуть, так там тоже своя управляющая схемка с каким-нибудь импульсником имеется. Куда ставить АС? Сообщение отредактировал farabundo - 29.10.2021, 20:47 |
|
|
Гость_ZavGar_* |
30.10.2021, 0:28
Сообщение
#2
|
Гости |
УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. В этом случае утечка через тело человека будет постояннотоковая, и УЗО типа АС (трансформаторное по своему принципу) не сработает. Импульсные источники питания имеют гальваническую развязку первичных и вторичных цепей (ВЧ трансформатор, оптопару в цепи управления, прорези в печатной плате ). Через них пробой из сети 220 во вторичку нерален. Если только в воде не утопить. А на случай утопления утечка будет уже переменнотоковая. Узо типа AC сработает.
|
|
|
30.10.2021, 10:57
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. От аккумулятора? Так сразу и не ответишь, где оно так. Может, о пульсирующем речь? Постоянный ток значительно менее опасен. Зато как коротнёт - хрен дугу погасишь. Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2021, 11:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.10.2021, 16:19
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
От аккумулятора? Так сразу и не ответишь, где оно так. Может, о пульсирующем речь? Конечно о пульсирующем УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. В этом случае утечка через тело человека будет постояннотоковая, и УЗО типа АС (трансформаторное по своему принципу) не сработает. Импульсные источники питания имеют гальваническую развязку первичных и вторичных цепей (ВЧ трансформатор, оптопару в цепи управления, прорези в печатной плате ). Через них пробой из сети 220 во вторичку нерален. Если только в воде не утопить. А на случай утопления утечка будет уже переменнотоковая. Узо типа AC сработает. Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет |
|
|