В небольшом снт 4 улицы, нужно поставить приборы учета на каждую улицу, есть щит учета там 380. фазы беру L1 (1 улица) L2 (2-я улица) на L3 (3-4 улица) ноль беру с корпуса этой будки к каждому счетчику а по улицам этот ноль, с корпуса идёт один на все улицы сразу. ВОПРОС: если этот один ноль с четырёх улиц соединить шиной и от шины к четырём счётчикам, они будут вести правильный учет? Я не электрик но немного разбираюсь схему себе начертил, может и не грамотно но принцип думаю вам будет понятен. Как лучше сделать? или нужно бросать отдельный нулевой кабель на каждую улицу сейчас специально.
Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 29.10.2021, 22:13 |
|
|
Гость_ZavGar_* |
30.10.2021, 1:31
Сообщение
#2
|
Гости |
Жуткое и унылое зрелище. Что это за садоводство такое, что одна улица - одна фаза? 100 ватт на домик? Какие же там потери напряжения в нулевом проводе? Или длина "улицы" - 50 метров от шкафа учёта? Для допотопных счётчиков Ваша схема бы сгодилась, но на фото счётчики из разряда "шибко умных", не разгляжу марку. У них нельзя объединять и землить нулевые выходы. Скорее всего, счётчики "уйдут в ошибку". Придётся нулевые провода выводить из каждого счётчика на свою улицу. Выдержат ли эти счётчики ток, потребдяемый целой улицей без трансформаторов тока? А вот входы нулей надо сделать от нулевой шины, которую отдельным проводом соединить с нулевой жилой питающего кабеля, и не использовать изрядно ржавый корпус в качестве нулевой шины. Заменить все ржавые болты и гайки, зачистить все соединения, убрать все тонкие "сопли" с "мощного " автомата. Автомат должен соответствовать сечению отходящих проводников. Для ламп освещения должен быть свой 6-амперный автомат. А по уму - по улицам должны быть проложены трёхфазные линии, абоненты должны быть равномерно распределены по фазам, и счётчики быть - трёхфазные.
|
|
|
30.10.2021, 10:21
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
не разгляжу марку. Выдержат ли эти счётчики ток, потребдяемый целой улицей без трансформаторов тока? Корпус СЕ102М (Энергомера). есть до 50 и до 100АЯ не электрик .. А кто ? И где электрик ? А лучше инженер-электрик ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2021, 10:28 |
|
|
Гость_ZavGar_* |
30.10.2021, 18:36
Сообщение
#4
|
Гости |
Корпус СЕ102М (Энергомера). есть до 50 и до 100А Ну, что ж... Смотрю на схему подключения в Руководстве по эксплуатации - выводы входа и выхода нуля (3 и 4) соединены внутренней перемычкой, значит, измерительный шунт стоит только в фазной цепи, можно нулевой провод линии не разрывать вообще, выводы 3 всех счётчиков соединить соплями по 4 квадрата с нулевым проводом через "орех". Уже лучше. Только вот напряжение на фазах внутри шкафа учёта будет выше на величину суммарных потерь в фазных и нулевых проводах по каждой улице, и счётчики в домиках суммарно насчитают на несколько процентов меньше, чем контрольный. Потому что напряжение в домиках будет ниже, чем в шкафу учёта на величину потерь. Т.е. контрольный счётчик будет считать расход электроэнергии абонентами плюс потери в уличной линии. А потери в однофазной линии из алюминиевого провода 35 квадрат при 23-х абонентах (будем считать по максимуму) будут заметными. Не знаю, окупятся ли затраты на приобретение четырёх счётчиков и монтажные работы, если по итогам невозможно будет предъявить счёт конкретному абоненту за израсходованную энергию. Только солидарно всей улице с угрозой эту улицу отключить при неуплате. А отключив всю улицу, Вы отключите от трансформатора целиком одну фазу нагрузки, поставив его в такую раскоряку, что "спасибо" он Вам не скажет. Вот Вам и предпосылка к серьёзной проблеме. |
|
|