Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УДЛИНИТЕЛЬ. , намотанный на бабине

Гость_гость Юра_*
сообщение 1.11.2021, 18:58
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер . Народ вопрос простой имеем удлинитель 30 метров, намотанный на катушке. Катушка из фанеры . Вопрос простой будет ли отличатся напряжение на выходе этого удлинителя если он смотанный и размотанный. То есть правда ли что у смотанного удлинителя есть индуктивное сопротивление и оно понижает напряжение на выходе такого смотанного удлинителя. Спорим уже три дня, а что на самом деле ?? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.11.2021, 21:17
Сообщение #2





Гости






По одному проводнику ток пойдёт по катушке по часовой стрелке, по другому -против. Сила тока одинакова,число и диаметр витков тоже. Магнитные поля взаимно уничтожатся, поэтому суммарная индустрии тивность равна нулю (бифиллярная намотка). Но вот серьёзный ток пропускать по намотанному удлиннителю нельзя, так как охлаждение кабеля затруднено, необходимо его полностью размотать. Вот на активном сопротивлении потери будут. Чем выше температура жил и сила тока - тем больше.