![]() Что заменить: автоматы или кабель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Что заменить: автоматы или кабель? |
Гость_Гость_Юлия_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Дайте, пожалуйста, совет, как правильно поступить. Частный дом запитан медным кабелем S16мм2. Стоят 3 вводных автомата по 20 ампер каждый. Периодически их выбивает. Что правильнее заменить - автоматы или сразу кабель? Кабель под землей и менять его очень затратно. Заранее благодарю за ответ. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Стоят 3 вводных автомата по 20 ампер каждый. Периодически их выбивает. Что правильнее заменить - автоматы или сразу кабель? Кабель под землей и менять его очень затратно. ... Возможность "прогрузить "автоматы есть? Т.е. узнать фактические токи срабатывания автоматов. Второе, какая нагрузка "сидит" на этих автоматах. Если периодически их выбивает, значит выбивает не от КЗ, а от тока перегрузки. В каком месте стоят автоматы, может в через чур тёплом месте? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 12:33 |
|
![]() |