Есть 10 этажный панельный жилой дом. В этажных электрощитах решили сделать реконструкцию, которая заключается:
Установка ДИН рейки Замена автомата на квартиры современным Замена пакетных выключателей старого образца Замена проводки от счетчика электроэнергии до автоматов на медный провод ПВ1 4мм2. У монтажной организации есть лицензия только на монтаж электрики и нет на проектирование, в данном случае нужен ли проект на реконструкцию и согласование проекта с Энергонадзором, проведение измерений электролаборатория. Или можно, выполнить работы по реконструкции без проекта и проведения измерений, ведь меняем старое на новое, автоматы с темже номинальным током. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(AlexPetrov) Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где". зато не надо мучаться с вопросом: как раскидать три фазы на четыре квартиры? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |