Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз

IroNick_nv
сообщение 7.11.2021, 20:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме
https://prnt.sc/1ynwct7
Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы.

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
IroNick_nv
сообщение 9.11.2021, 18:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Цитата(sasha4312 @ 8.11.2021, 19:16) *
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему.

Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали?

Цитата(sasha4312 @ 8.11.2021, 19:16) *
Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ.
Т.е. при межфазном замыкании в сетях с изолированной нейтралью срабатывает защита от КЗ, так?!

А вообще, схема имеет право на существование?! По мне она бестолковая, и на реле никакие токи не пойдут по закону Кирхгофа. Или я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 9.11.2021, 19:44
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(IroNick_nv @ 9.11.2021, 19:47) *
Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали?

Я не видел. Вашей схемы. Она у меня на телефоне не открылась. Просто фото в лом было разместить?
Схема разомкнутого треугольника не единственная, но вполне распространенная.
Если Вам она не нравится, пользуйтесь другой.
Подробности об однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью поищите в учебниках или интернете. У Вас на словах получается смесь бульдога с носорогом, проще говоря - неудобо-варимый компот, или все в одну кучу.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.11.2021, 19:46
Вернуться в начало страницы