Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
7.11.2021, 20:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме https://prnt.sc/1ynwct7 Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы. Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22 |
|
|
9.11.2021, 21:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Добрый день. Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Эта схема ошибочно подписана, как схема неполной звезды. Эта схема всегда называлась "схемой восьмерки" Вот, хотябы тут посмотрите: https://pue8.ru/relejnaya-zashchita/242-tip...torov-toka.html. На работу схемы заземление токовых цепей не влияет. Заземление во вторичных цепях ТТ носит исключительно защитный характер (в том смысле, что нельзя пробросить "фазы" проводами, а вторые концы ТТ тупо заземлить для создания замкнутой цепи. Точка заземления во вторичных цепях ТТ должна быть одна!). А что протекает в реле в этой схем очень зависит от режима первичной сети: при симметричном режиме (режим нагрузки или режим 3-х фазного КЗ - действительно "корень из трех", при двух фазных КЗ на АС - удвоенных ток фазы, при двухфазных КЗ АВ и СВ - ток фазы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:12 |
|