Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз

IroNick_nv
сообщение 7.11.2021, 20:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме
https://prnt.sc/1ynwct7
Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы.

Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 9.11.2021, 21:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(IroNick_nv @ 7.11.2021, 19:35) *
Добрый день.
Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле"
https://prnt.sc/1ynvoyz
В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления.

Эта схема ошибочно подписана, как схема неполной звезды. Эта схема всегда называлась "схемой восьмерки"
Вот, хотябы тут посмотрите: https://pue8.ru/relejnaya-zashchita/242-tip...torov-toka.html. На работу схемы заземление токовых цепей не влияет. Заземление во вторичных цепях ТТ носит исключительно защитный характер (в том смысле, что нельзя пробросить "фазы" проводами, а вторые концы ТТ тупо заземлить для создания замкнутой цепи. Точка заземления во вторичных цепях ТТ должна быть одна!).
А что протекает в реле в этой схем очень зависит от режима первичной сети: при симметричном режиме (режим нагрузки или режим 3-х фазного КЗ - действительно "корень из трех", при двух фазных КЗ на АС - удвоенных ток фазы, при двухфазных КЗ АВ и СВ - ток фазы.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 7:12