Правильность схемы подключения реле и контактора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильность схемы подключения реле и контактора |
17.11.2021, 23:48
Сообщение
#1
|
|||||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
Есть вопрос к профессиональным электрикам .
Имеется вот такой щиток для теплицы-оранжереи . Предполагалась нагрузка до 10-11квт . Составлял схему , подбирал комплектующие , приобретал и собирал самостоятельно . Знания на уровне советского строительного техникума оконченного в 80х годах . Столкнулся с следующей проблемой . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя . В результате чего , уже при нагрузке в 5 квт оно стало аварийно выключаться при нагреве . В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Вот фото эскиза схемы сборки верхней линии щитка . Красная линия фаза , черная ноль . Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? |
||||||
|
|||||||
18.11.2021, 9:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? |
|
|
18.11.2021, 11:21
Сообщение
#3
|
||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? На фото щиток подключен к обычной розетке в квартире , для проверки правильности сборки . Лампочка с вилкой как тестер . Подключено все будет после счетчика и сталибизатора на 13.8 квт , кабелем 2 х 6мм2 . Щит собран моножилами 6мм2 . Стабилизатор такой мощности нужен для получения нужной мощности 10 квт , от сети "колхоза" где это будет стоять , а там напруга гуляет от 170 до 250 в . На щитке : автомат 63А , реле РН-260t , контактор 63А с автоматом на катушке 2А . После клемников на всех линиях свой УЗО на 63А , потом на каждой розетке автомат 16А и 10А на нижних малонагруженых розетках . Главный ответ я получил . Схема верхней линии правильная . Огромное спасибо . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Что вы имели ввиду .Расшифруйте эти фразы По неопытности и "недочиту" , первоначально схема была составлена и собрана без контактора . Автомат 63А , потом реле и сразу на клемники . После отключений из за нагрева реле до 85 градусов пришло понимание ) Проштудировав информацию , почитав форумы понял чего не хватает . Руководствовался вот этой схемой , выуженной на просторах нэта . Но методом тыка проверять не хочется , с учетом стоимости комплектующих , решил спросит совет на вашем форуме . Еще вопрос возник по ходу . Я провел через контактор и ноль и фазу . Исходя из того , что лишняя защита не помешает . Или это лишнее ? и достаточно через контактор было пустить только фазу ? И вот еще вариант с шунтирующим автоматом , на случай поломки реле . Рекомендуете применить ? Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 18.11.2021, 11:47 |
|||
|
||||