Правильность схемы подключения реле и контактора

- ПАРТОРГ -
сообщение 17.11.2021, 23:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.11.2021
Пользователь №: 59045



Есть вопрос к профессиональным электрикам .
Имеется вот такой щиток для теплицы-оранжереи .

Прикрепленное изображение


Предполагалась нагрузка до 10-11квт .
Составлял схему , подбирал комплектующие , приобретал и собирал самостоятельно . Знания на уровне советского строительного техникума оконченного в 80х годах .


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Столкнулся с следующей проблемой .

Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя . В результате чего , уже при нагрузке в 5 квт оно стало аварийно выключаться при нагреве .
В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке .

Прикрепленное изображение


Вот фото эскиза схемы сборки верхней линии щитка .

Прикрепленное изображение


Красная линия фаза , черная ноль .
Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 18.11.2021, 9:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ?

да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно.
У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
- ПАРТОРГ -
сообщение 18.11.2021, 11:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.11.2021
Пользователь №: 59045



Цитата(Shturman1 @ 18.11.2021, 10:25) *
да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно.
У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки?


На фото щиток подключен к обычной розетке в квартире , для проверки правильности сборки . Лампочка с вилкой как тестер .
Подключено все будет после счетчика и сталибизатора на 13.8 квт , кабелем 2 х 6мм2 .
Щит собран моножилами 6мм2 . Стабилизатор такой мощности нужен для получения нужной мощности 10 квт , от сети "колхоза" где это будет стоять , а там напруга гуляет от 170 до 250 в .

Прикрепленное изображение


На щитке : автомат 63А , реле РН-260t , контактор 63А с автоматом на катушке 2А . После клемников на всех линиях свой УЗО на 63А , потом на каждой розетке автомат 16А и 10А на нижних малонагруженых розетках .

Главный ответ я получил .
Схема верхней линии правильная .
Огромное спасибо .






Цитата(moshkarow @ 18.11.2021, 8:27) *
Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя
В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке .
Что вы имели ввиду .Расшифруйте эти фразы


По неопытности и "недочиту" , первоначально схема была составлена и собрана без контактора .
Автомат 63А , потом реле и сразу на клемники .
После отключений из за нагрева реле до 85 градусов пришло понимание )
Проштудировав информацию , почитав форумы понял чего не хватает .
Руководствовался вот этой схемой , выуженной на просторах нэта .

Прикрепленное изображение



Но методом тыка проверять не хочется , с учетом стоимости комплектующих , решил спросит совет на вашем форуме .

Еще вопрос возник по ходу .

Я провел через контактор и ноль и фазу . Исходя из того , что лишняя защита не помешает .
Или это лишнее ? и достаточно через контактор было пустить только фазу ?
И вот еще вариант с шунтирующим автоматом , на случай поломки реле .
Рекомендуете применить ?

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 18.11.2021, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.11.2021, 11:53
Сообщение #4





Гости






Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
- ПАРТОРГ -
сообщение 18.11.2021, 12:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.11.2021
Пользователь №: 59045



Цитата(ZavGar @ 18.11.2021, 12:53) *
Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп?


С трехфазным проблема . Деталей не знаю , это теплица тещи и тестя . Я помогаю , как "самый молодой и умный " зять ))
Стабилизатор ставили из за каких то дорогих фито ( или как они там ) ламп . Они мерцают и горят .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.11.2021, 13:09
Сообщение #6





Гости






Понятно, лампы не столько для обогрева, сколько для увеличения светового дня. Если при оранжерее нет постоянного дежурного электрика, шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
- ПАРТОРГ -
сообщение 19.11.2021, 0:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.11.2021
Пользователь №: 59045



Цитата(ZavGar @ 18.11.2021, 14:09) *
шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора.


Спасибо .
Совет понял ..в теории .
Можете на моей схеме ( даже в грубой форме ) , нарисовать куда ...

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

..............................
Это вот так ?

Прикрепленное изображение


или шунтирующий автомат сразу на две лини ?

Прикрепленное изображение




Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 19.11.2021, 1:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- - ПАРТОРГ -   Правильность схемы подключения реле и контактора   17.11.2021, 23:48
- - moshkarow   Первоначально реле было подключено без контактора-...   18.11.2021, 7:27
- - Shturman1   ЦитатаПравильное подключение ? Я сниму таким образ...   18.11.2021, 9:25
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Shturman1 @ 18.11.2021, 10:25) да ...   18.11.2021, 11:21
|- - ZavGar   Достаточно пустить через контактор только фазу, к...   18.11.2021, 11:53
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(ZavGar @ 18.11.2021, 12:53) Достат...   18.11.2021, 12:22
|- - ZavGar   Понятно, лампы не столько для обогрева, сколько дл...   18.11.2021, 13:09
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(ZavGar @ 18.11.2021, 14:09) шунтир...   19.11.2021, 0:54
|- - ZavGar   Прошу прощения, рисовать мне затруднительно, Ваш т...   19.11.2021, 11:00
- - Электромонтёр   ЦитатаСтабилизатор ставили из за каких то дорогих ...   18.11.2021, 14:56
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Электромонтёр @ 18.11.2021, 15:56)...   18.11.2021, 23:20
- - - ПАРТОРГ -   Спасибо ! Все по сути вопроса . Всем удачи ...   21.11.2021, 1:41
- - - ПАРТОРГ -   Все подключил . Запустил . Работает отлично . Толь...   23.11.2021, 23:04
|- - Гость   Цитата(- ПАРТОРГ - @ 23.11.2021, 23...   24.11.2021, 14:39
- - Shturman1   ЦитатаЕсть какие то варианты подключения , что бы ...   23.11.2021, 23:15
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Shturman1 @ 24.11.2021, 0:15) А он...   23.11.2021, 23:45
|- - ZavGar   Могу предложить только возвратить определённую ча...   24.11.2021, 12:25
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(ZavGar @ 24.11.2021, 13:25) Могу п...   24.11.2021, 18:45
|- - Гость   Цитата(- ПАРТОРГ - @ 24.11.2021, 18...   24.11.2021, 19:28
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Гость @ 24.11.2021, 20:28) Можете ...   24.11.2021, 19:36
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(- ПАРТОРГ - @ 24.11.2021, 19...   24.11.2021, 22:40
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.11.2021, 23:40...   25.11.2021, 11:06
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(- ПАРТОРГ - @ 25.11.2021, 11...   25.11.2021, 14:06
- - Shturman1   ЦитатаПридется вскрывать и чуток доработать. Допол...   24.11.2021, 14:41
|- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 24.11.2021, 14:41) под...   24.11.2021, 16:24
- - Shturman1   и к чему приведёт такой выкрутас? Мы же через реле...   24.11.2021, 16:32
- - Гость   Не будут греться контакты реле. Основной нагрев от...   24.11.2021, 16:34
- - Shturman1   ну если так то могласен. А нет не согласен, если ...   24.11.2021, 16:44
- - Гость   В цепи катушки контактора остаются контакты реле н...   24.11.2021, 18:16
- - Гость_Дачник_*   Есть такие штуки и посовременнее, сейчас там типа ...   26.11.2021, 12:30