Проверка греющего кабеля мегаомметром |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка греющего кабеля мегаомметром |
Гость_Гость_9909000_*_* |
23.11.2021, 21:42
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.
Имеется резистивный греющий кабель Nexans Defrost Snow, 116 метров, 3400 W. Уложен под горячий асфальт (ТТХ позволяют), с шагом около 10см, на металлической сетке. Паспортное сопротивление 15,6 Ом. До укладки, при комнатной температуре, сопротивление было что-то около 15,3 Ом. В момент подключения кабеля в щиток, сопротивление оказалось 14,8 Ом. При этом температура на улице, где уложен кабель, была -1°. Силовая (не греющая) часть кабеля не нарощена, заводской длины до щитка хватило. Пока всё, вроде, в пределах нормы. Подключен на автомат С25, выше по схеме стоит диффавтомат C25 30ма с суммарной подключенной нагрузкой 4200 W. Кабель работает - греет, автоматы не отключаются. Решил проверить сопротивление изоляции мегаомметром ЭС0210/3-Г. На 2500 В сопротивление оказалось около 6 МΩ. На 500 В сопротивление оказалось около 8 МΩ. Ожидал, что сопротивление будет стремиться к бесконечности. Стоит ли беспокоиться? Можно ли безопасно эксплуатировать кабель? Заранее благодарю за советы. |
|
|
23.11.2021, 22:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Он вродеб без экрана. Вы сопротивление мерили между концами которые суются в розетку да? А изоляцию как тогда?
|
|
|
24.11.2021, 10:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2021 Пользователь №: 59071 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 15:46 |
|