![]() Сопротивление растекания заземлителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление растекания заземлителей |
Гость_Гость_Семен_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вл до 1 кВ , Общее сопротивление заземлителей всех повторных заземлений каждой вл 0,4 должно быть не более 10 Ом , при этом сопротивление каждого из повторных заземлителей не более 30 Ом . Вопрос в том , что я не пойму почему общие меньше одного? Не должно ли быть наоборот?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Ходить та ходил и больше того даже за партой сидел ) Есть понятия сопротивление и проводимость. С увеличением количества параллельно подключенных проводников их суммарная проводимость будет расти, а сопротивление падать. Поэтому для всех порог сопротивления ниже, чем для одного. Сообщение отредактировал 4ainic - 25.11.2021, 14:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |