Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода |
25.11.2021, 9:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2021 Пользователь №: 59076 |
На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
|
|
|
26.11.2021, 16:41
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
А нормы завода-изготовителя?
(там чётко было сказано - в одной из них - про герметичность). ... ps: поэтому - при ремонте удлинителя наружный слой должен быть точно не изолента. Рекомендуется или специальный splicer, или "резиновая" (как каучук) лента, с заходом намотки на оболочку кабеля (не менее 2 см на каждую сторону, причём с предварительным обезжириванием with cleaner) - у неё повышенная диффузия при повышении температуры - а поверх heat shrink tube. (чтобы "не промазать" с heat shrink tube рекомендуют ставить два маяка (метки), определяющие границы установки наружной оболочки (heat shrink tube). Чтобы во время нагрева феном heat shrink tube она не сползла. pps: это совершенно железный вариант, проверенный 30 летним опытом на сращивании 380-440 Вольт 3х фазных силовых удлинителей рефконтейнеров (морского исполнения - т.е. резистивность воздействию солёной воды под давлением). (не то что там бытовых 220 Вольт).... ppps: все остальные виды ремонта удлинителей (для наружных работ в основном), те что изолентой по старинке - это уже, мягко говоря отстой, а грубо говоря - нарушение ТБ (по герметичности кабеля). (ну или наоборот: грубо говоря, но мягко выражаясь.... ) Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:04 |
|
|
26.11.2021, 17:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22905 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.11.2021, 17:08
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
может пропустил - это про что? ПТЭЭП. 3.5.2 (нормы на герметичность есть на каждый кабель у завода-изготовителя, по моему). Вот например: УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВОГОИ АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Общие требования и методы испытаний (IEC 61242:1995, MOD) ГОСТ 31223—2012 Издание официальное 15 Сопротивление проникновению воды Корпуса удлинителей, отличных от обычных, должны обеспечить степень защиты от проникновения воды в соответствии с классификацией удлинителя. Проверку проводят следующими испытаниями: • удлинители в брызгозащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX4, должны быть испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 14254; - удлинители в струезащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX5, также испыты вают в соответствии с требованиями ГОСТ 14254 Непосредственно после испытания удлинители должны выдерживать испытание на электричес кую прочность по 17.2, а внешний осмотр должен подтвердить, что вода не проникла в удлинитель в значительном количестве и отсутствует на токопроводящих частях. Примечание — Это требование пересматривается. 16 Влагостойкость Удлинители должны быть устойчивы к воздействию влаги, которая может быть при их нормальной эксплуатации. Проверку проводят следующим испытанием на влагостойкость. Кабельные вводы и вводные отверстия в корпусе, если таковые имеются, оставляют откры тыми. Проверку проводят в камере влажности при относительной влажности воздуха от 91 до 95 %. Температуру воздуха в камере, в которую помещены испытуемые образцы, поддерживают в пределах t = [(20- 30) ± 1} °C. Перед помещением в камеру влажности испытуемые образцы доводят до температуры от t до (t ± 4) °C. Образцы выдерживают в камере влажности: -48 ч — для обычных удлинителей; -168ч — для удлинителей, отличных от обычных. Примечания 1 Выдержка образцов в камере должна заканчиваться не менее чем за 4 ч до проверки влагостойкости. 2 Относительная влажность воздуха от 91 и 95 % может быть получена помещением в камеру влажности насыщенного раствора сульфата натрия (ИазвО^) или нитрата калия (KNO3) в воде, имеющего достаточно боль шую площадь соприкосновения с воздухом. 3 Для достижения нужных условий необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха в камере и использовать камеру с термоизоляцией. После этого испытания удлинители подвергают испытанию на сопротивление и электрическую прочность изоляции согласно 17.1 и 17.2. После испытания образцы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:17 |
|
|