Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода

Alexolenitsa
сообщение 25.11.2021, 9:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.11.2021
Пользователь №: 59076



На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 26.11.2021, 16:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



А нормы завода-изготовителя?
(там чётко было сказано - в одной из них - про герметичность). ...

ps: поэтому - при ремонте удлинителя наружный слой должен быть точно не изолента. Рекомендуется или специальный splicer, или "резиновая" (как каучук) лента, с заходом намотки на оболочку кабеля (не менее 2 см на каждую сторону, причём с предварительным обезжириванием with cleaner) - у неё повышенная диффузия при повышении температуры - а поверх heat shrink tube. (чтобы "не промазать" с heat shrink tube рекомендуют ставить два маяка (метки), определяющие границы установки наружной оболочки (heat shrink tube). Чтобы во время нагрева феном heat shrink tube она не сползла.
pps: это совершенно железный вариант, проверенный 30 летним опытом на сращивании 380-440 Вольт 3х фазных силовых удлинителей рефконтейнеров (морского исполнения - т.е. резистивность воздействию солёной воды под давлением). (не то что там бытовых 220 Вольт)....

ppps: все остальные виды ремонта удлинителей (для наружных работ в основном), те что изолентой по старинке - это уже, мягко говоря отстой, а грубо говоря - нарушение ТБ (по герметичности кабеля). (ну или наоборот: грубо говоря, но мягко выражаясь.... )

Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.11.2021, 17:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22905
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 16:41) *
А нормы завода-изготовителя?
может пропустил - это про что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 26.11.2021, 17:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 18:04) *
может пропустил - это про что?

ПТЭЭП. 3.5.2

(нормы на герметичность есть на каждый кабель у завода-изготовителя, по моему).

Вот например:

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВОГОИ АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общие требования и методы испытаний (IEC 61242:1995, MOD) ГОСТ 31223—2012
Издание официальное


15 Сопротивление проникновению воды
Корпуса удлинителей, отличных от обычных, должны обеспечить степень защиты от проникновения
воды в соответствии с классификацией удлинителя.
Проверку проводят следующими испытаниями:
• удлинители в брызгозащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX4, должны быть
испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 14254;
- удлинители в струезащищенном исполнении, имеющие степень защиты IPX5, также испыты
вают в соответствии с требованиями ГОСТ 14254
Непосредственно после испытания удлинители должны выдерживать испытание на электричес
кую прочность по 17.2, а внешний осмотр должен подтвердить, что вода не проникла в удлинитель
в значительном количестве и отсутствует на токопроводящих частях.
Примечание — Это требование пересматривается.
16 Влагостойкость
Удлинители должны быть устойчивы к воздействию влаги, которая может быть при их нормальной
эксплуатации.
Проверку проводят следующим испытанием на влагостойкость.
Кабельные вводы и вводные отверстия в корпусе, если таковые имеются, оставляют откры
тыми.
Проверку проводят в камере влажности при относительной влажности воздуха от 91 до 95 %.
Температуру воздуха в камере, в которую помещены испытуемые образцы, поддерживают в пределах
t = [(20- 30) ± 1} °C.
Перед помещением в камеру влажности испытуемые образцы доводят до температуры от t до
(t ± 4) °C.
Образцы выдерживают в камере влажности:
-48 ч — для обычных удлинителей;
-168ч — для удлинителей, отличных от обычных.
Примечания
1 Выдержка образцов в камере должна заканчиваться не менее чем за 4 ч до проверки влагостойкости.
2 Относительная влажность воздуха от 91 и 95 % может быть получена помещением в камеру влажности
насыщенного раствора сульфата натрия (ИазвО^) или нитрата калия (KNO3) в воде, имеющего достаточно боль
шую площадь соприкосновения с воздухом.
3 Для достижения нужных условий необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха в камере и
использовать камеру с термоизоляцией.
После этого испытания удлинители подвергают испытанию на сопротивление и электрическую
прочность изоляции согласно 17.1 и 17.2.
После испытания образцы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Сообщение отредактировал Sky_net - 26.11.2021, 17:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexolenitsa   Применение изоленты   25.11.2021, 9:51
- - с2н5он   ГОСТ 16214-86 Настоящий стандарт распространяется ...   25.11.2021, 10:21
|- - чукча   Цитата(с2н5он @ 25.11.2021, 10:21) ГОСТ 1...   25.11.2021, 18:18
- - Alexolenitsa   Спасибо   25.11.2021, 10:23
- - Shura_with_KINEF   Может речь просто о недопустимости применения пере...   25.11.2021, 13:37
|- - с2н5он   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.11.2021, 13...   25.11.2021, 15:17
|- - Shura_with_KINEF   с2н5он, какие ссылки нужны на буквально аксиому эл...   25.11.2021, 20:17
- - с2н5он   бядаааа!! хотя вот это Цитата(с2н5он ...   25.11.2021, 19:48
- - с2н5он   я не зазываю заменять изоляцию изолентой, но запре...   25.11.2021, 21:57
- - Sky_net   Вот прямо про изоленту, пожалуй, нет. Но есть по в...   25.11.2021, 23:34
- - с2н5он   стесняюсь спросить - удлинитель это разделительный...   26.11.2021, 0:16
- - Sky_net   Вспомогательное оборудование к передвижным электро...   26.11.2021, 2:57
|- - с2н5он   Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 2:57) Вспомо...   26.11.2021, 7:33
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 8:33) так нап...   26.11.2021, 10:16
- - Dimka1   Цитата(Alexolenitsa @ 25.11.2021, 9:51) Н...   26.11.2021, 7:13
- - с2н5он   спасибо, теперь обратно к посту 10 - там где про у...   26.11.2021, 10:25
- - Shura_with_KINEF   с2н5он, очень хотелось сказать вам, что вы мозго*б...   26.11.2021, 15:16
- - с2н5он   я вёл к тому что говорил и ранее - если кому то чт...   26.11.2021, 15:19
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 15:19) я вёл ...   26.11.2021, 15:27
- - Sky_net   Правильно. )) Сначала читаем пункт про визуальную...   26.11.2021, 16:32
- - с2н5он   не так быстро и просто померяют изоляцию - норма,...   26.11.2021, 16:34
- - Sky_net   А нормы завода-изготовителя? (там чётко было сказ...   26.11.2021, 16:41
|- - с2н5он   Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 16:41) А нор...   26.11.2021, 17:04
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 18:04) может ...   26.11.2021, 17:08
- - с2н5он   цитируете как то выборочно п. 15 Корпуса удлинител...   26.11.2021, 17:49
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 18:49) цитиру...   26.11.2021, 17:53
- - с2н5он   мысли они могут быть разными, но это не НТД как он...   26.11.2021, 17:58
- - Sky_net   сейчас точно по нормам ответить не могу (не помню)...   26.11.2021, 18:03
- - с2н5он   таки хоть кубическая....запрет то все таки где, че...   26.11.2021, 18:19
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 26.11.2021, 19:19) таки х...   26.11.2021, 19:36
- - с2н5он   понятно то, что пока не увидел прямого запрета, са...   27.11.2021, 9:03
- - чукча   Ну, троли потому и любят вбрасывать сюда вопросы, ...   27.11.2021, 14:02
- - с2н5он   Чукча – не читатель, чукча – писатель(...   27.11.2021, 20:14
- - Матвеич   При соединении кабелей должны использоваться спос...   26.2.2022, 14:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 21:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены