Вообщем
Имеем электро щитовую В ней рубильник 3х фазный На каждую фазу предохранители по 70а Мы протянул кабель сип4 4х16мм² в гараж от Эл. Щитовой (в гараже часто используется сварка сразу на 2х аппаратах Параллельно может работать перфоратор, дрель, болгарка, компьютер и прочий разнообразные инструмент) Такой момент Всё оборудование 220в Поэтому хочу распределить нагрузку на все 3 фазы Вопрос сколько ампер/Киловат могу нагрузить 1 фазу? И ещё момент так как "0" у меня 16мм² Если я проведу ещё 1 дополнительный "0" 16мм² Могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза? Заранее всех благодарю |
|
|
29.11.2021, 10:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Интересный затронут вопрос. При активной нагрузке, насколько я понимаю, ток в нейтрали не может превышать наибольшего тока в одной из фаз.
А при реактивной, какой максимальный теоретический ток может течь по нейтральному проводу? Интересует средний ток (а не ток зарядки емкостей потребителей, например), который греет провод и по которому выбирается сечение. -------------------- I⚡⚡U/R