Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
|
|
29.11.2021, 15:05
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд):
0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. 2. Так как в терминале защита от ОЗЗ выведена, КЗ прогрессирует приводит к возгаранию кабеля фазы А, а затем и фазы B 3. Происходит межфазное КЗ фаз А и B. РЗ наконец отключает выключатель 4. Горят фазы А и B, контрольный кабель и немного фаза С - ей повезло, она далеко. 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. |
|
|