![]() Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 ![]() |
Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 ![]() |
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд):
0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. 2. Так как в терминале защита от ОЗЗ выведена, КЗ прогрессирует приводит к возгаранию кабеля фазы А, а затем и фазы B 3. Происходит межфазное КЗ фаз А и B. РЗ наконец отключает выключатель 4. Горят фазы А и B, контрольный кабель и немного фаза С - ей повезло, она далеко. 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд): 0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. До сюда еще пойдет. Далее надо понимать, что ток замыкания на землю все равно не превысит уставку МТЗ (иначе отключение), соответственно не нагрев током ОЗЗ, а если только такое длинное перекрытие будет жечь изоляцию по длине жилы и температура дуги сожгет изоляцию соседней жилы с дальнейшим междуфазным КЗ. Цитата 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. Ну пишите, нормальная версия. PS: про такие нюансы, что сшитый полиэтилен нельзя испытывать постоянкой в курсе же? Если пытали, то там как раз могло набраться этих триингов для реализации описанного Вами сценария Сообщение отредактировал Евгений - 29.11.2021, 21:52 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |