![]() Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 ![]() |
Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом).
Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 ![]() |
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом). Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Сообщение отредактировал Gri128 - 29.11.2021, 9:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Если разобраться ещё актуально, то есть вопросы. МТЗ с таким маленьким временем? При таких уставках тока и времени перегрузка тр-ра и кабеля невозможны. Если есть возможность пришлите фото VIP-300 где будут видны модель и настройки терминала и характеристики ТТ к которым подключен терминал. Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. (минимальный ток при котором терминал начнет выдавать необходимое напряжение на выходе для отключения выключателя). Лучше конечно фото, в крайнем случае протокол наладки РЗА. Интересно какой самый мощный электродвигатель на стороне 0,4кВ? Если РЗА настроено правильно, то это было кз, и наверное сначала ОЗЗ а потом межфазное кз. Сообщение отредактировал НИР - 30.11.2021, 8:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. Есть там фото выше. 63 А. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |