Вообщем
Имеем электро щитовую В ней рубильник 3х фазный На каждую фазу предохранители по 70а Мы протянул кабель сип4 4х16мм² в гараж от Эл. Щитовой (в гараже часто используется сварка сразу на 2х аппаратах Параллельно может работать перфоратор, дрель, болгарка, компьютер и прочий разнообразные инструмент) Такой момент Всё оборудование 220в Поэтому хочу распределить нагрузку на все 3 фазы Вопрос сколько ампер/Киловат могу нагрузить 1 фазу? И ещё момент так как "0" у меня 16мм² Если я проведу ещё 1 дополнительный "0" 16мм² Могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза? Заранее всех благодарю |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Официальный выбор сечения нейтрального проводника определен в п. 524.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
"перфоратор, дрель, болгарка, .. и прочий разнообразные инструмент" - мелочовка, тем более периодическая. Один компьютер тоже не в счёт. Можно было бы углу́биться в предложенную тематику о повышенном токе в нейтрали из-за наличия 2-х сварочников, возможно инверторных, но.. есть подозрение, что вопрос автора "могу ли я увеличить нагрузку на "0" в два раза?" вовсе не об этом. )) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |