Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить из-за разницы емкостных токов и её быстро выведут.
Если взять баранку с первичным током порядка рабочего, защита не сработает никогда. Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ? За криворукого кабельщика. Любая незаполненная пустота внутри термоусаживаемой муфты и непонимание роли полупроводящего слоя ведёт к неравномерному распределению электромагнитного поля и последующему БаБаху. Влажность ни при чём. Если на "перчатке" GUST от райхема полупроводящий слой равномерный и одинаковый в разных партиях, то термофит не может этим похвастаться от слова совсем. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 6:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |