Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разумеется, устанавливать их надо на метр ниже "перчатки", на основную изоляцию кабеля - а не так, как на той Вашей фотографии:
![]() (вот наглядное пособие, как нельзя) ну и землю пропустить, как надо. Тогда защита (хоть как предупредиловка) будет срабатывать от долей ампера утечки. ИМХО, в сочетании с разомкнутым треугольником это будет очень неплохая защита от ОЗЗ - для одной линии, разумеется. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 13:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |