Зачем так сделано в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зачем так сделано в щитке? |
6.12.2021, 13:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
|
|
|
7.12.2021, 16:24
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
ПУЭ 3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. Вот |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 1:03 |
|