Зачем так сделано в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зачем так сделано в щитке? |
6.12.2021, 13:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
|
|
|
7.12.2021, 16:24
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
ПУЭ 3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. Вот |
|
|
7.12.2021, 17:26
Сообщение
#3
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот Вы разбирали модульные АВ ? Есть уверенность, что неподвижный контакт именно сверху ?ПУЭ когда писаны, помните ? Конструктив АВ уже иной. Статус в свете Техн.регулирования известен ? Подключать S200 S будете по каталогу или по ПУЭ ? Олега, кстати, а что они там обсуждают на стопицот страниц? Обсуждают подключение сверху-снизу. Сварщикам это тоже интересно. Почему нет ?