Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
6.12.2021, 22:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
|
|
|
7.12.2021, 12:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а почему на розетки диф на 25 А стоит? Ведь вы пишете что кабель на розетки 2,5 мм.кв. А на плиту тогда какой кабель будет?
Ну и у меня тоже вопрос ваши 5 кВт как-то ограничиваются? |
|
|
7.12.2021, 19:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
а почему на розетки диф на 25 А стоит? Ведь вы пишете что кабель на розетки 2,5 мм.кв. А на плиту тогда какой кабель будет? Ну и у меня тоже вопрос ваши 5 кВт как-то ограничиваются? Это проект - поэтому на розетки 25(могу на 16 изменить), на плиту сечение 6 или 10. |
|
|
7.12.2021, 19:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
на плиту сечение 6 или 10. При ограничении в 5 кВт это деньги на ветер, хватит и честной четвёрки -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|