Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
6.12.2021, 22:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.12.2021, 22:37
Сообщение
#2
|
Гости |
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А.
|
|
|
6.12.2021, 22:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А. Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? А не боитесь вместо дифавтоматов все на УЗО сделать? Вы имеете ввиду, что вместо Дифф автоматов я УЗО ненароком поставлю?))) |
|
|
8.12.2021, 22:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? Ща те тут насоветуют столько, что щиток будет стоить больше Вашей халупки на 6 сотках, которая всю жизнь без проблем проработала на двух пробках и тут вдруг хозяину, начитавшемуся интернетной ереси, взбрендилось ставить допзащиты на весь дом. Что Вы собираетесь защищать РН? Весь дом с плитой на 5 квт, которая будет включаться на час в день? Может достаточно поставить рн на постоянно включенный в сеть холодильник или тв и унять аппетит в отношении рн для всего дома? Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.12.2021, 23:07 |
|
|