Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Секционирование КТП

Ильгизар
сообщение 9.12.2021, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал?
Жду ваших ответов и заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 2:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены