Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2021 Пользователь №: 59158 |
У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал? Жду ваших ответов и заранее спасибо! |
|
|
9.12.2021, 16:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22910 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
трансформаторы должны отключаться отдельно каждый по ВН, по НН нужно секционирование