Секционирование КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Секционирование КТП |
9.12.2021, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2021 Пользователь №: 59158 |
У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал? Жду ваших ответов и заранее спасибо! |
|
|
9.12.2021, 16:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а линии 10 кВ независимые, или это одна линия которая зашла на подстанцию и вышла из неё, ведь бывает и так. Если заход-выход, то секционирование должно быть и на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ . Если это две независимые линии, то можно секционирование только на 0,4 кВ
|
|
|