Секционирование КТП

Ильгизар
сообщение 9.12.2021, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал?
Жду ваших ответов и заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 9.12.2021, 16:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а линии 10 кВ независимые, или это одна линия которая зашла на подстанцию и вышла из неё, ведь бывает и так. Если заход-выход, то секционирование должно быть и на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ . Если это две независимые линии, то можно секционирование только на 0,4 кВ