Откуда столько проводов? , С потолка выходит 6 проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Откуда столько проводов? , С потолка выходит 6 проводов |
14.12.2021, 17:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59190 |
Здравствуйте! Имеется Люстра (1 лампа E27+3 лампы Е14) включается одноклавишным выключателем. Работает исправно. При замене выключателя обнаружил, что в подразетнике "на задах" находится такой же третий провод. Значит можно подключить двухклавишный выключатель - подумал я. Но когда я снял люстру немного удивился: с потолка выходит 6 проводов! Две скрутки по два + два раздельно. Люстра была подключена к 1 (фаза) и к 3. если присоединить лампу с проводами к 2 и 1 то лампа горит при включеном и выключеном и снятом выключателе. 1 и 4 никогда не горит. Думал 4-ый это который в подразетнике третий не подключеный. Присоединил его к однокл. выключателю вместо второго и присоединил на потолке лампу с проводами к 1 и 4 не загорелась. Объясните пожалуйста что это за провода, почему их столько и как мне подключить двухклавишный.
|
|
|
14.12.2021, 19:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Должна быть распредкоробка через которую обвязан этот узел. Обычно над выключателем. Или вызванивать каждый провод и много думать.
|
|
|