Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

фокус с розетками

Гость_Гость_Grizzly_*_*
сообщение 13.6.2008, 13:40
Сообщение #1





Гости






Вопрос:
Имеются две рядом расположенные розетки, питаются из одной распредкоробки.
По ряду причин никогда не пользовался, вчера понадобились. Включил нагрузку - не работают. Сунул пробник - светится.
Включил опять нагрузку - не работает. Пошел с пробником ко второй розетке - светится на всех трех контактах (и фаза, и ноль, и земля)...
Что бы это значило ?
заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 13.6.2008, 21:53
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Эффективней отработать цепи тестером: проверить наличие электрической связи между "фаза-фаза", "нуль-нуль", "земля-земля" обеих розеток и отсутствие замыканий между контактами в неисправной розетке.
Не забывайте о безопасности при производстве работ - отключите питающие автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 3:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены