Доброго дня, коллеги.
Несколько поздабыл нормы за давностью, потому решил спросить. Имеем "стычку" с РосТехНадзором: У нас имеется здание, состоящее из нескольких цельносварных модулей, скручиваемых друг с другом (блочная котельная). Чтобы сохранить непрерывность электрической PE-цепи, помимо скручивания между собой, между модулями были наварены элементы стальной полосы 4х40. Внутренний контур заземления из стальной полосы было решено не делать. При получении допуска электротехнической инспекции, был выдан отказ с формулировкой: "Не выполнен монтаж внутренней магистрали ЗЗУ блочно-модульной котельной". По словам инспектора: должна быть полоса. Мне кажется, инспектор не прав. Ваше мнение? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Lexman) Повод отказать всегда есть) Вы не совсем правы, а с инспектором нужно грамотно спорить/доказывать, иначе всегда будете неправы "по-умолчанию".Цитата Инспектор сослался на проект Вот!Цитата Но никакой уверенности, что при исправлении проекта он примет icon_smile.gif Если проект будет согласован и утверждён, то инспектор и будет следовать проектной документации.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |