Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
|
|
23.12.2021, 12:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в "помещении с ванной" из ГОСТ 32670-2014 п.5.32 по разному "плещется вода" ?
Может вода журчит по разному в "санитарных узлах" из СП256 и в "санузлах" из ПУЭ7 п.7.1.52 ? Если под "плещется" подразумевается попадание (разбрызгивание) воды на щит, то для этой беды есть расстояния и защитный параметр IP. Выбираешь IP55 или 66 (в ЭТМ продаются свободно) и ставишь щиты ваще где хотишь ? Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 13:07 |
|
|