Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
|
|
|
23.12.2021, 15:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не надо, мы про сауну для примера
только общение с экспертизой. если не можете аргументировать, не нужно на кого то сваливать, да и чего Вы решили, что экспертиза по сауне обязательно будет как таковая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 16:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
мы про сауну для примера.. Где в ПУЭ уточнение, что это про здание, а не про помещение ?там Ваше имхо, аргументов не увидел Каких еще аргументов ? в ПУЭ7 п.7.1.52. перечисляются помещения. С чего взяли, что речь о здании ?а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно Почему не нужно ? Именно по подобию. Конкретнее по влажности. А ваш имх как выглядит ? Что означают эти букафки Т.П. ? Про "плещется" не нужно |
|
|
23.12.2021, 17:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не про помещение ? потому что не написано слово "помещение", в отличие от других пунктов, например - 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениямиКонкретнее по влажности. во влажных т.е. ставить нельзя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2021, 18:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
потому что не написано слово "помещение" Я назначен ответственным за корявки или неточности в ПУЭ ? Считайте себе как хотите..во влажных т.е. ставить нельзя? Думаю, подобие ещё и в электробезопасности. Влажность воздуха - не определяющая. Бабы выскакивают в раздевалку босые, не вытираясь, пол постоянно мокрый. Бабы там не по одной.. |
|
|
23.12.2021, 19:45
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на корявки или неточности в ПУЭ ? не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?Думаю таки на минутку перестаньте об них думать и ответьте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|