Доброго времени суток господа электрики! Прошу оценить мой щиток для котельной. котельная пристраивается к зданию с сауной и питаться соответственно будет от вру здания. Прошу обратить особое внимание на схему уравнивания потенциалов, уж больно я в ней сомневаюсь, по периметру котельной планируется проложить проводник заземления сталь 25х5
Сообщение отредактировал NickEl - 26.6.2008, 10:42
Причина редактирования: bmp заменён на jpg
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АВ после счетчика излишество.
Номиналы 1-2А в импорте дороги. Но при ТТ оправдано. Для котельной и сауны поставьте дифы. Хотя бы УЗО. Корпус щитка соедините с РЕ шиной (при TN). Если ТТ, то "магистральный проводник заземления" с РЕ не соединяйте. Только с заземляющим устройством. К нему же и корпус щитка. Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2008, 11:06 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |