11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 11:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата От 220В все исправно работает в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс? |
|
|
11.1.2022, 12:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс? Да. Завтра переделаем выключатель, наш косяк и попробуем другой трансформатор Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.1.2022, 12:02 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|