Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 16:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%. ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 16:05 |
|