Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 11:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Да лампы на 12В, длинна линии 4-5 метров максимум
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 17:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17573 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
длинна линии 4-5 метров максимум Плюс 2 м вниз-вверх для выключателя, сопротивление контакта. Выключатель надо было в щит тянуть, до транса втыкать.Сечение проводов к выключателю не меньше ? Транс в итоге будет на все 250 Вт загружен ? Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2022, 18:00 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 16:09 |
|