Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 17:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Shturman1) У вас выключатель стоит во вторичной цепи от транса до светильников....Я бы ещё ради эксперимента попробовал подать на вход транса питание при включенном выключателе. В контексте мной вышесказанного, в т.ч. и это запросто может быть проблемой автора.Подали напряжение на транс, но он видит отсутствие нагрузки и входит в защиту и может там находится до тех пор, пока не появится нагрузка и транс не перезапустится снова! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.1.2022, 18:31
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Подали напряжение на транс, но он видит отсутствие нагрузки и входит в защиту и может там находится до тех пор, пока не появится нагрузка и транс не перезапустится снова! Замыкали провода на выключателе, включали автомат т.е. подавали напряжение 220 на транс и соответственно на нагрузку...результат отрицательный Плюс 2 м вниз-вверх для выключателя, сопротивление контакта. Выключатель надо было в щит тянуть, до транса втыкать. Сечение проводов к выключателю не меньше ? Транс в итоге будет на все 250 Вт загружен ? Выключатель переделаем завтра Сечение не меньше Лампочки три по 60 ВТ Сауна как правило без естественного света. Сгорит лампочка, нагрузка упадет и может погаснуть всё. Может производителя по-надежнее... Для сауны лучше транс безопасный (БСНН),типа: [attachment=63551:______._..._______..jpg] Да я вот думаю, может все-таки разделительный трансформатор, если не запустим? Надежность повыше... -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|