Привет всем
Квартира в старом советском доме. Заземления нет. Электрики сделали зануление, в щитке земля прикручена к корпусу щитка. Скажите лучше это убрать? Если убрать то как быть с проводами "земли" которые идут от бойлера, стиралки, электроплиты. Пусть просто коммутируются на шину "земля" и всё? Спасибо |
|
|
12.1.2022, 23:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
У вас не щиток а бомба с замедлением. Скрутки незамотаны провода без изоляции. Пакетники которые называют взрывпакетниками. Всё это давно надо было переделать. Земли да скорее всего нет. Откуда она в этом безобразии? Но в этом нет ничего страшного. УЗО достаточно и на 30 но если хотите на 10 то никто не запретит. Чтобы к вам не прилетела фаза с другой квартиры поставьте реле напряжения. Больше ничего боятся не надо.