Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
11.1.2022, 10:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
11.1.2022, 16:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Shturman1) ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают А автор читает внимательно? Цитата(Rezo) А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?...Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.Ищите обрыв цепи. Цитата(220v-elektrik) От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В Вы ещё "наведёнкой" проверьте. Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт). Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10). Если всё нормально будет, значит дело в емкостно-индуктивной соствляющей линии с лампами. Эти трансы работают на очень высокой частоте, поэтому и рекомендуется размещать их непосредственно возле нагрузки и сократить до минимума (часто указывают до какого) длину линии, а в качестве нагрузки указывают на галогенки, а не ЛН с гораздо большей индуктивностью нити для частоты преобразования в этом трансе. Это же давно известная проблема! Из-за этого может быть и так, что напряжение начинает "гулять" - транс после вхождения в режим, начинает "закрываться", а потом вновь открывается и так по кругу. Надеюсь общий смысл ясен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.1.2022, 10:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вы ещё "наведёнкой" проверьте. Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт). Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10). В общем ребята нашли причину, обрыв кабеля. Это последнее на что можно было подумать, да и горящие от 220 лампы вселяли уверенность в целости кабеля. Сам обрыв не понятно где, сами делали проводку. По пути следования ничего не забивалось, ничего не сверлилось. Отработали только штукатуры. А перед этим поставили розетку на котел, включаем в нее котел-не работает. Меряем цешкой-есть напруга, прозванием-жила в обрыве. Пипец какой-то. Диверсия какая-то или кабель бракованный -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
16.1.2022, 9:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1056 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В общем ребята нашли причину, обрыв кабеля. Это последнее на что можно было подумать, да и горящие от 220 лампы вселяли уверенность в целости кабеля. Сам обрыв не понятно где, сами делали проводку. По пути следования ничего не забивалось, ничего не сверлилось. Отработали только штукатуры. А перед этим поставили розетку на котел, включаем в нее котел-не работает. Меряем цешкой-есть напруга, прозванием-жила в обрыве. Пипец какой-то. Диверсия какая-то или кабель бракованный Сталкивался с многожильными кабелями: жилки все чёрные, уменьшение сечения вплоть до обрыва по всей длине. Звонишь - целый, нагружаешь - не работает. Так думал, что перегрузили. А в последнее время прихожу к выводу, что химия из изоляции разъедает медь, особенно это касается резиновой изоляции, сера что ли оттуда выделяется... Наверное лучше этот тип кабеля не использовать, иначе через какое-то время придётся заменять ...по старой дружбе... Да вот же, сколько лет проводку делаю и первый раз такое. Грешу все-таки на кабель т.к. в обеих случаях нулевая жила в обрыве. В связи с этим возник вопрос как БЫСТРО проверить смонтированную проводку, ну чтобы не к каждому концу нагрузку подключать. Такие дефектные кабеля наверное лучше выбраковывать при покупке по чёрному налёту жил. А при монтаже звонишь - целый, покрутил-поизгибал в руках и опять меришь - уже в обрыве. Там и обрывы и неустойчивое взаимное соединение тонких жилок. Я бы поставил мультимер на R кабеля, а затем механически "прошёлся" по всей длине. Если есть отклонение R, то в отброс. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.1.2022, 9:43 |
|
|