Добрый день!
Я делаю ремонт в доме 1927 года постройки. Перекрытия и межкомнатные стены деревянные (оштукатурены) и я решил с точки зрения пожарной безопасности, да и эстетики - сделать наружную проводку. Я немного повернут на этих вопросах, может и глупое решение, но вот решил так сделать. Дошли до финального этапа - прокладки наружной проводки, и тут я читаю, что трубы надо заземлять, причем, поскольку они прерываются коробками распаечными - то в куче мест. А это, мягко говоря, выглядит фигово, да и работы немало. Может я что-то не понимаю? Может я перестраховщик глобальный? Внутри труб идут ВВНГ 2,5 и 4 мм сечением согласно потреблению - с большим запасом)) Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то заземлять или нет? |
|
|
27.1.2022, 12:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Проложите внутри труб ПУГВ и заземлите внутри распаячных коробок. И коробку и раструб трубы.
Для коробки, в вашем случае, достаточно зачистить площаку и вркутить саморез по металлу с проводом. Для раструба трубы - зачистить и сантеххомут или крокодил или аналог. |
|
|
27.1.2022, 16:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.1.2022, 20:58
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Это будет соответствовать 2 классу соединений для защитного проводника ? Нет, человек для себя делает. Это будет не видно и правильно в его случае. Если падать в нормы - давайте выпустим узел, внесём в ЖАН, регламент обслуживания узла и проведём испытания ЭТЛ (которые и так обязаны проветсти). Дабы узаконить. Ежели надзор сиё (вполне законное, хочу заметить) действо не устроит, то: Вместо сантех-хомутов использовать фальшпольный сжим, будет соответствовать. А вместо самореза - болт+гайку с шайбой насквозь коробки (или болт+2 гайки). Ну и оконечить ПуГВ НКИ при этом. |
|
|