Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трех фазный котел по одной фазе

Artimy
сообщение 16.2.2022, 13:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 59431



Доброго дня! Очень нужен совет! Есть в наличии котел на 21квт он на 380в, а у меня на даче только 220в но 30квт. как бы мне его переделать на 220. может даст кто совет. схему котла прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 16.2.2022, 15:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17533
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.2.2022, 14:33) *
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.
Не меньше ?
Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом
Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт
Три ТЭНа – 7 кВт


Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2022, 15:30