Помогите советом.
Есть подбаза - 4 жилых вагончика подключены через распредщиток к КТПН. персонал живет весь с 1ой группой. Проверяющие требуют предоставить систему оперативного управления этой базой, а у меня персонала - 3 электрика и в другом городе (на основной базе). И чем там управлять оперативно -не пойму. в вагонах по 3 розетки и светильника и все. Может есть какие-то исключения(допущения) оперативного управления по небольшим электроустановкам? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если работники РЗА после допуска проводят испытания и используют сторонние ИП для индивидуальной проверки цепей напряжения, токов, блокировок, всяких катушек, моторов. Так?
Если так, то ОРП. Если просто формально прозванивают, проверяют эл. цепи, протягивают механику, регулируют механические блокировки, то достаточно РП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»