Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 17.2.2022, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.2.2022, 22:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 17.2.2022, 20:56) *
ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1

Так там для трансов после кап ремонта да и то только масляных. у сухих абсорбция не измеряется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 12:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены