Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 18.2.2022, 2:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не нормируется, но тем не менее производители дают ее значение, измеренное на заводе и рекомендуют пересчитать Кабс с учетом температуры окружающей среды в условиях монтажа.


--------------------