Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
|
|
|
18.2.2022, 2:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не нормируется, но тем не менее производители дают ее значение, измеренное на заводе и рекомендуют пересчитать Кабс с учетом температуры окружающей среды в условиях монтажа.