На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
|
|
|
26.2.2022, 14:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
При соединении кабелей должны использоваться способы, обеспечивающие качество
соединения не хуже чем у неповреждённой части. (ПУЭ) Основное назначение и.л. обеспечить изоляцию электрических контактных соединений (следует из нормированных ГОСТОм характеристик: эл.сопротивление , адгезия, прочность на разрыв, но не может быть характеристик по IP т. к. это уже зависит от технологии использования, что рассматривается в ГОСТ на электрические соединения. Способ защиты по соответствующему IP должен достигаться другими стандартизованными методами: муфты, соединительные коробки и др. Более того: в инструкциях от производителей э.л. указывается на разрешение применения её для статических условий, т.е. для стационарных проводок, что исключает использование для соединения кабелей передвижных электроприёмников. |
|
|