Здравствуйте!
Индукционная плита проработала 7 с половиной лет без нареканий. В последние недели началось следующее. При включении любой из конфорок, либо в ту же секунду вырубает УЗО, либо по прошествии времени (плита может работать полчаса, а может вообще на следующий день при новой готовке УЗО вышибить). Электрик поменял УЗО на такое же новое - не помогло. Отдал плиту в ремонт - там ничего не нашли. А сегодня вообще было так: выключил плиту, и даже автомат, к которому подведена плита, тоже выключил, и ушел на весь день (в квартире никакая техника не работала сама по себе). Вечером возвращаюсь: УЗО вышиблено. На фото УЗО слева, а автомат для плиты сразу после него идет вторым. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? Точно ли плита вообще виновата? Имеет ли смысл менять автомат для плиты на новый? Сообщение отредактировал muzzombie - 9.3.2022, 21:23 |
|
|
9.3.2022, 22:21
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, это домашнее задание. Мы должны быть уверены в исправности индукционки.
По личному опыту скажу: несмотря на уверения производителей, их заливает. Если у электра есть мегомметр, нужно измерить изоляцию плитки между нулём и землёй. Заранее говорю: даже если есть, мерить надо на 500 вольт, замкнув контакты вилки - чтоб не спалить нежную электронику. Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 22:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 22:31
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
9.3.2022, 22:47
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что именно? Установка второго УЗО и автомата с протяжкой провода от них до плиты? так у Вас старый УЗО остался, или тот **й его с собой унёс и ещё денег взял? Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО? Короче, в первую очередь необходимо убедиться в исправности плиты. Во-вторых, в исправности розетки. Далее, в исправности проводки. Ваш електег (как он себя называет), начал не с того конца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 22:50
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
так у Вас старый УЗО остался, или тот **й его с собой унёс и ещё денег взял? Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО? Короче, в первую очередь необходимо убедиться в исправности плиты. Во-вторых, в исправности розетки. Далее, в исправности проводки. Ваш електег (как он себя называет), начал не с того конца. Новый УЗО я покупал сам в магазине. Куда старый делся - не помню. Может, электрик забрал. "Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО?" В ремонт забирали ее - ничего не нашли, когда вернули, сказали, что мне нужно заменить УЗО (они не знали, что я его уже поменял, прежде чем к ним обратиться). Они, наверное, у себя подключали ее к УЗО. |
|
|
9.3.2022, 22:58
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Новый УЗО я покупал сам в магазине. Куда старый делся - не помню. Может, электрик забрал. "Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО?" В ремонт забирали ее - ничего не нашли, когда вернули, сказали, что мне нужно заменить УЗО (они не знали, что я его уже поменял, прежде чем к ним обратиться). Они, наверное, у себя подключали ее к УЗО. Я снова повторю, что розетку и проводку тоже проверять надо. При ремонте плиты надо измерять её изоляцию. Вполне вероятно, что они (ремонтники) её воткнули в розетку (без узо и третьего контакта) и сказали "так работает же!". Это раз. При замыкании нуля и земли в розетке УЗО тоже срабатывает. А за свою домашнюю проводку Вы зуб даёте? Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 22:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|